EX dokumentasjon, temp klasse

Spurt 14:01 - 28.3.2014 av Gb|Siste svar 10:19 - 31.3.2014 av Forumleder

Gb

Hei,
Vi har stadig vekk gående en diskusjon på hva en kan kreve av detaljer i dokumentasjon.
Mange steder står det T1-T6 både i samsvarserklæring og i sertifikatet.Noen ganger er det en tabell i sertifikatet som angir f.eks hvordan en termostatskal stilles i hht. de aktuelle temp. klassene. Dersom dette er tilfelle hvordan skal i såfall dokumentere instillingen av thermostaten? I datasheet, på merkeskilt??
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 10:19 - 31.3.2014
Det er vanskelig å gi noe rett frem svar når du ikke spesifiserer nærmere hvor du holder til, men jeg skal prøve å gi dere en oversikt over kravene avhengig av hvor i ""næringskjeden"" dere hører hjemme.

Dersom du er produsent/leverandør av utstyr skal all nødvendig informasjon om sikker bruk, da også krav til prosedyre om innstilling av termostat, være dokumentert i montasje-/bruks-anvisning.

Dersom du er installatør, og har montert et anlegg hvor du har justert inn termostaten under installasjonen av anlegget, skal alle nødvendige data på sikker bruk av anlegget overleveres kunde i følge med samsvarserklæringen.

Dersom du er eier/bruker skal det finnes dokumentasjon på anlegget som viser kriteriene for sikker bruk. Dette skal ligge i eksplosjonsverndokumentet eller komme tydelig frem i utstyrs-/vedlikeholds-databasen. Det som er viktig her er at informasjonen er lett tilgjengelig under (vedlikeholds-)inspeksjonene av utstyret, slik at man faktisk kontrollerer at innstillingen av termostaten og tilhørende T-klasse er i henhold til kravet i området.

Det er ingen steder det settes krav til at utstyrets merkeskilt skal modifiseres for å vise hvilke innstillinger som er gjort, men det er ikke ulovlig å sette på en tilleggsmerking som viser dette så lenge det følges opp med å legges inn i dokumentasjonen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.