Ex e boks for flere Ex i kurser sammen?

Spurt 9:16 - 17.2.2023 av Erland Berger|Siste svar 12:40 - 17.3.2023 av Sverre Isaksen

Erland Berger

Er det krav om Ex e kapsling for barrierebokser/skap som er plassert utenfor Ex-sone. Eller er det bare krav til IP-grad? ser det er skrevet tidligere i forumet at det er krav til Ex e koblingsbokser der flere ex i-kurder er i samme boks.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 12:40 - 17.3.2023
Instructor contact card
Kravet gjelder uansett hvor boksen eller skapet står, dette er fordi faren er ikke i selve skapet eller boksen, men dit de egensikre signalene går, som til og med kan være Sone 0 der vi vet det sannsynligvis er eksplosiv atmosfære. Faren er hvis ett eller flere signaler ut sammenkobles så kan man øke signalet ut til en tenndyktig energi. Kravet står i NEK420A:2016/ EN IEC 60079-14:2014 pt. 16.5.3 med en forenkling i MERKNAD under pt. 16.5.1
Det må ikke være Ex e, det er en forenkling, man kan velge å teste etter alle relevante krav i IEC 60079-0 (Slagtester, UV, IP, etc.) og dokumentere dette, og holde krypavstander som i Ex e.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.