Ex-e definisjon.

Spurt 6:40 - 7.6.2019 av Christopher Johannessen|Siste svar 5:33 - 12.6.2019 av Rune Øverland

Christopher Johannessen

Heisann, ifh Nek:420 2010, så står det at ex-e betyr økt sikkerhet, men i forhold til alt eg finner på nett så er det blitt oppdatert til ex-e tennsikkert? Finner ingen klar definisjon på dette, da jeg bare har nek420-2010

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Ericen

Postet 7:15 - 7.6.2019

Hei,

Den offisielle definisjonen fra IEC (IEV 426-08-01) er:

Increased safety 'e': Type of protection applied to electrical apparatus in which additional measures are applied so as to give increased security against the possibility of excessive temperatures and of the occurrence of arcs and sparks in normal service or under specified abnormal conditions.

Den norske oversettelsen (fra NEK EN 60014:2014:

Type av beskyttelse anvendt for elektrisk utstyr ved hjelp av ekstra tiltak for å gi økt sikkerhet mot muligheten for svært høye temperaturer, opptreden av lysbuer og gnister i normal drift, og under spesifiserte unormale forhold.

Mvh,

Eric

Ericen

Postet 10:39 - 11.6.2019

Hei,

Den offisielle definisjonen fra IEC (IEV 426-08-01) er:

Increased safety 'e': Type of protection applied to electrical apparatus in which additional measures are applied so as to give increased security against the possibility of excessive temperatures and of the occurrence of arcs and sparks in normal service or under specified abnormal conditions.

Den norske oversettelsen (fra NEK EN 60014:2014:

Type av beskyttelse anvendt for elektrisk utstyr ved hjelp av ekstra tiltak for å gi økt sikkerhet mot muligheten for svært høye temperaturer, opptreden av lysbuer og gnister i normal drift, og under spesifiserte unormale forhold.

Mvh,

Eric

Liten korrigering siden jeg tydeligvis hadde pølsefingre sist; Den norske oversettelsen er fra NEK EN 60079-14:2014.

Mvh,

Eric

Rune Øverland

Postet 5:33 - 12.6.2019

Hei Christopher,

Beskyttelsestypen Ex 'e' har som hensikt å unngå at tennkilder er til stede.

Den mest kjente teknikken er gnistsikker utførelse, og omtales som 'forhøyet sikkerhet'. Ex 'e' er en beskyttelsestype for elektrisk utstyr eller komponenter der det er tatt ekstra forholdsregler. Det er for eksempel tatt konstruksjonsmessige forhåndsregler for å unngå svært høye temperaturer og mulighet for gnister og lysbuer.

Typisk er dette bokser som yter høy IP (minimum IP54) som ikke produserer gnister eller lysbuer, eller hvor temperaturer overstiger grenseverdier under normal bruk, eller under spesifiserte unormale driftsforhold.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.