Må man verifisere ex e koblingsboks hvis man setter inn ekstra rekkeklemmer og eller lager ekstra hull for nipler?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 11:05 - 7.11.2020
Instructor contact card

Du kan sette inn antall rekkeklemmer som står i bruksanvisningen, begrenses av strømnivå og ledertverrsnitt, eller maks avgitt effekt.

Du kan også lage hull som beskrevet i bruksanvisning: antall, plassering og dimensjon. Ikke alltid produsenten tillater dette.