Ex-e koblingsbokser i Ex-i krets

Spurt 9:32 - 11.6.2015 av Christoffer|Siste svar 9:43 - 12.6.2015 av Henning Staff

Christoffer

Hei,

Er det lov å bruke Exe koblingsbokser i en Exi sløyfe?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 9:43 - 12.6.2015

Ja uten tvil.

I siste utgave av IEC 60079-14 (foreløpig ikke utgitt på norsk) så beskrives bruk av tennsikre kapslinger som en måte å oppfylle kravene til sikkerhet på koblingsbokser for egensikre kretser.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.