Ex e og ex d kapsling

Spurt 7:57 - 20.9.2018 av Hanne|Siste svar 12:10 - 20.9.2018 av Sverre Isaksen

Hanne

Hei, jeg er lærling og har et spørsmål.

På en exe kapsling kan jeg bruke en ex d, ex e og ex de nippel, mens på en exd kapsling kan jeg bare bruke ex d og ex de nippel. Stemmer dette ?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Sverre Isaksen

Postet 8:07 - 20.9.2018

Stemmer.

Ref. NEK IEC 60079-14:2014 Tabell 10.

Men vær obs på at det er viktig at riktig IP-grad opprettholdes for en Ex e kapsling.

Hanne

Postet 12:06 - 20.9.2018

Takk for svar:)

Vett du hvor det står i NEK 420:2010?

Sverre Isaksen

Postet 12:10 - 20.9.2018

Det står ikke i NEK 420:2010, det var en endring som kom i 2014.

Som er med i NEK 420:2016