I en installasjon så har vi et ventilskap som ikke står i sone, men under gitte forhold skal være klassifisert for sone 1. Spole for magnetventiler er byttet til Ex em og det er montert Ex e rekkeklemmer for multikabel i skapet. Mitt spørsmål er om dette vil være en godkjent løsning. Skapet hvor dette står montert er i rustfritt stål og IP 54.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Olav,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
1. Normal drift
Klassifisering av eksplosjonsfarlige områder skjer under forutsetning av hva som defineres som 'normal drift' (referanse til NEK EN 60079-10-1 punkt 3.7.1 "Normal operation".
I begrepet 'normal drift' inngår blant annet normal oppstart og normal nedstengning av driften. Andre oppgaver som rutinemessig vedlikehold er også inkludert som 'normal drift'. Sonekart tegnes for 'normal drift'.
2. Unormal drift
Men, selvfølgelig kan det skje situasjoner som ikke ligger innenfor 'normal drift'. Dersom det skjer en uventet alvorlig hendelse, kan det skje et større gassutslipp. Selvfølgelig kan det da skje at det kommer eksplosjonsfarlige atmosfærer i områder som under 'normal' drift' ikke ville ha eksplosjonsfarlige atmosfærer.
Kan hende, i slike spesielle driftssituasjoner, at deler av det elektriske anlegget må være i drift. Det kan ikke isoleres. Dette kan være utstyr som har med evakuering av personell, eller navigasjonslys etc. Det kan jo også være vurdering at man må drifte noen spesielt prosessutstyr i denne krisesituasjonen, men uten at dette prosessutstyret representerer tennkilde.
3) 'Normal drift' og 'unormal drift'
Derfor kan ett område under 'normal drift' være klassifisert som ikke-eksplosjonsfarlig område, og under 'unormal drift' være klassifisert som sone '1'.
Selskapet/bedriften kan derfor bestemme at det i den ikke-klassifiserte sonen (basert på 'normal drift') skal brukes Ex-utstyr.
Hei,
Jeg takker for et utfyllende svar, men mitt spørsmål var igrunnen om jeg kan ha Ex e rekkeklemmer i dette skapet. (Viste seg å være IP66) Eller må jeg montere Ex e koblingsboks inne i skapet for å imøtekomme kravene?
Olav,
Jeg forstår deg slik at det rustfrie stålskapet ikke har Ex-sertifikat. I så fall har vi ingen kjennskap til skapets maksimale overflatetemperatur, om det kan avgi tennfarlige gnister for eksempel ved støt (fallende gjenstander) og eventuelle begrensninger i montasje av antall utstyr/rekkeklemmer etc inne i skapet. Det er positivt at skapet har IP54.
NEK EN 60079-14:2014 punkt 5.4.4 sier at elektrisk utstyr kan brukes på steder som krever 'Gb' dersom utstyret er merket 'Ga' eller 'Gb'.
1) Ex 'e'-utstyrskapsling
I Ex 'e'-utstyrskapsling er det tatt spesielle konstruksjonshensyn, slik at det er forhøyet sikkerhet mot utillatelige overflatetemperaturer, og konstruksjonshensyn mot dannelse av gnister.
NEK 420 EN 60079-14:2014 punkt 15.1 sier at kun Ex 'e'-utstyr med fullstendig sertifikat skal installeres.
2) Område som krever EPL 'Gb' (sone 1)
Et alternativ er å montere Ex 'e'-utstyrskapsling inne i stålskapet.