Ex godkjenning av pumpeenhet.

Spurt 16:27 - 28.10.2012 av Ole|Siste svar 8:00 - 12.11.2012 av Forumleder

Ole

Hei vi holder på med et prosjekt. Vi kombinerer Frekvensomformer, motor å pumpe. Frekvensomformeren skal stå i sikker sone og motor i sone 1. Frekvensomformeren og motoren er godkjent som en enhet. Pumpen er derimot en selvstendig Ex godkjenning. Må denne enheten være godkjent som en enhet ? Hvis denne skal godkjennes som en pumpeenhet, hvordan skal vi gjøre dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:00 - 12.11.2012
Det finnes ingen krav til at motorer og pumper skal være godkjent som en enkel enhet på lik linje med kravet for frekvensomformere og motorer. Det stilles dog krav til at installasjonen (montasjen) ikke skal tilføre nye faremomenter som det ikke er tatt hensyn til ved godkjenningen av de enkelte enhetene.

Så lenge man monterer motor og pumpe i henhold til installasjonsveiledning / brukermanual for begge enheter, og påser at eventuelle begrensninger i hastighet, effekter eller annet ikke overskrides, så er det altså ikke behov for en ny godkjenning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.