Hei,
Er på Ex inspeksjon om bord på en båt. her har de gått ut med 3 stk. heat trace kabler fra en Raychem Junction box (JBU-100-E).
Det jeg reagerer på er at varmekablene gåt ut fra JB uten panserslange eller annet form for mekanisk beskyttelse, inn i luftinntak.
Ett annet spørsmål jeg lurer på, er at de har stripset fast varmekabel på en rist, som er montert under en ventilasjonshatt (ventilasjons sopp). varmekablene her har heller ikke mekanisk beskyttelse og er utsatt for vibrasjoner og vær.
Har bilder av begge tilfeller, men får ikke lagt dem her.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Oscar,
Det er vanskelig å svare konkret på dine spørsmål om installasjonen oppfyller kravene eller ikke. La meg derfor henvise til NEK EN 60079-14:2014 punkt 5.9 Valg for å ta hensyn til ekstern påvirkning
"Elektrisk utstyr skal velges og/eller installeres slik at det er beskyttet mot eksterne påvirkninger som kan påvirke eksplosjonsbeskyttelsen negativt."
En av av de faktorer man skal ta hensyn til er vibrasjoner, mekaniske støt, friksjon eller slitasje.
Vi får inntil videre leve i den tro at prosjektet i sin tid har gjort risikovurdering av installasjonen, og funnet det unødvendig med å beskytte varmekablene.
Hvis du sender fotografiene til vår forumansvarlige for Ex (Sverre Isaksen: sverre.isaksen@trainor.no), så kan han ta en nærmere vurdering.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.