EX i jord

Spurt 7:58 - 18.9.2012 av Audun|Siste svar 12:08 - 26.10.2012 av Forumleder

Audun

EX i jord skal være separat fra annen jord.
Men hvor langt må du trekke denne separate jorden?
Hovedjord i bygg? jordspyd? trafo?

Mvh

Audun
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:08 - 26.10.2012
Temaet er i grunnen for stort til å ta opp her i forumet, men jeg forsøker her å gi et forenklet svar som ikke må tolkes som tilstrekkelig grunnlag for å kunne bygge opp en jordingsfilosofi for et anlegg.

For kretser som drives av Exi godkjente galvaniske skiller kan det opereres med kretser isolert fra jord, men det kan være sikkerhetsmessige og funksjonelle grunner til at kretsene må jordes, og kretser uten galvanisk skille skal alltid jordes. Det innledende kravet er da at ISE skal være forbundet med utjevningssystemet i kun ett punkt, men at flere punkter kan aksepteres dersom kretsene er galvanisk adskilt hvor hver har bare ett jordpunkt. Det finnes dog unntak fra denne regelen, men dette må vurderes grundig av kompetent personell.

Jordingen til Zenerbarrierer skal enten være: a) Forbundet med korteste praktiske vei til hovedjordskinne for det elektriske anlegget i området de egensikre kretsene befinner seg. Det vil si at dersom det kun finnes Exi kretser i en liten del av bygget/prosessanlegget kan jordingen på Zenerbarrierene kobles til det som defineres som en hovedjord som dekker hele det aktuelle området. , eller b) Ved TN-S system være tilkoblet til et jordingspunkt med lavere impedans enn 1 ohm frem til jordingsforbindelsen til trafoen.

Det er også viktig å tenke på at et grunnleggende krav til Exi beskyttelsesmetoden er at Exi kretsene må være tilstrekkelig atskilt fra andre kretser til at inntrengning av energi ikke kan oppstå ved blant annet jordfeil. Det er derfor helt avgjørende at systemet for utjevningsforbindelse er av en slik art at ISE ikke blir leder for feilstrømmer i anlegget. Det stilles også krav til at kretsene skal være sikre også ved måling av overgangsmotstand ved inspeksjon, og det må derfor legges to parallelle ledere.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.