Ex-i loop med Ex-nA

Spurt 9:07 - 1.2.2018 av Stein Erik Berg|Siste svar 13:11 - 1.2.2018 av Henning Staff

Stein Erik Berg

Kan man bruke en transmitter med samsvarserklæring for Ex-nA ,- i en Ex-I krets som har zenerbarriære.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 13:11 - 1.2.2018

Nei, transmitteren må være egensikker. En Ex nA transmitter vil ikke ha oppgitt de sikkerhetsverdier som er nødvendige for å kunne sette opp en verifikasjon på at energien i kretsen er innenfor tillatt nivå for egensikkerhet.

Så lenge transmitteren er montert i Sone 2 (med EPL krav Gc) så vil det ikke være nødvendig med zenerbarriere så lenge den allerede er Ex godkjent med Ex nA beskyttelse.