Kan man bruke en transmitter med samsvarserklæring for Ex-nA ,- i en Ex-I krets som har zenerbarriære.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Nei, transmitteren må være egensikker. En Ex nA transmitter vil ikke ha oppgitt de sikkerhetsverdier som er nødvendige for å kunne sette opp en verifikasjon på at energien i kretsen er innenfor tillatt nivå for egensikkerhet.
Så lenge transmitteren er montert i Sone 2 (med EPL krav Gc) så vil det ikke være nødvendig med zenerbarriere så lenge den allerede er Ex godkjent med Ex nA beskyttelse.