Ex ia / Ex ib

Spurt 6:23 - 27.6.2017 av Ole Ivar Vean|Siste svar 6:54 - 27.6.2017 av Henning Staff

Ole Ivar Vean

Hei

Utgangspunktet mitt er:

Solenoid(Bifold type 78 coil res.155 ohm,min.current.80mA) merket EX ia skal kobles mot isolasjonsbarriere merket med Ex ia dersom jeg kobler på en av to utgangene.

Men jeg trenger å 'doble' effekten og skal parallellkoble utgangene, men da nedklassifiseres barrieren til Ex ib(Stahl 9175/20-14-11s).

Solenoiden står i Sone 1. Barrieren selvsgat i sikker sone.

Er det en akseptert løsning?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 6:54 - 27.6.2017

Det er flere faktorer som må sjekkes ut ved kobling av barrierer i parallell, og en slik ny krets må derfor kalkuleres og dokumenteres av kompetent personell med kjennskap til kravene i forskrifter og standarder.

Det er korrekt som du sier at en krets med parallellkobling må nedklassifiseres til Ex ib, men det er altså flere faktorer man må ta hensyn til før man kan bekrefte at det er en akseptert løsning.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.