Hei
Utgangspunktet mitt er:
Solenoid(Bifold type 78 coil res.155 ohm,min.current.80mA) merket EX ia skal kobles mot isolasjonsbarriere merket med Ex ia dersom jeg kobler på en av to utgangene.
Men jeg trenger å 'doble' effekten og skal parallellkoble utgangene, men da nedklassifiseres barrieren til Ex ib(Stahl 9175/20-14-11s).
Solenoiden står i Sone 1. Barrieren selvsgat i sikker sone.
Er det en akseptert løsning?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Det er flere faktorer som må sjekkes ut ved kobling av barrierer i parallell, og en slik ny krets må derfor kalkuleres og dokumenteres av kompetent personell med kjennskap til kravene i forskrifter og standarder.
Det er korrekt som du sier at en krets med parallellkobling må nedklassifiseres til Ex ib, men det er altså flere faktorer man må ta hensyn til før man kan bekrefte at det er en akseptert løsning.