Ex ia trykktransmitter installert i prosess

Spurt 10:34 - 2.11.2023 av Aryan Tajbakhsh|Siste svar 15:29 - 10.11.2023 av Sverre Isaksen

Aryan Tajbakhsh

Hei,

Kunde ønsker en trykktransmitter nedstrøms analysatorutløpet (prosessen er i sone 1 og gassklassen er IIA) for å ha kontroll på baktrykket. Trykktransmitteren er i Ex ia utførelse, men vi har ingen egensikre kretser eller egensikre koblingsbokser. Det jeg har er Ex e koblingsbokser som forsyner analysatorene og resten av utstyret, som for øvrig er i Ex d utførelse. Kan jeg forsyne trykktransmitteren fra samme koblingsboks? Og hvilke konsekvenser har det om jeg gjør dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 15:29 - 10.11.2023
Instructor contact card

Det må være en barriere i forkant av signalet som passer til transmitteren, mellom barriere og transmitter kan det kobles i Ex e koblingsboks med minst 50mm avstand til Ex e koblinger. Konsekvensen dersom du ikke har riktig Ex i barriere i forkant er at transmitteren ikke er beskyttet og dermed er en potensiell tennkilde. Vi leverer egne Ex i klasseromskurs på 3 dager, det er viktig og lovpålagt at du kan dokumentere kompetanse på de oppgavene du utfører.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.