Ex installasjon i bensintank

Spurt 12:13 - 23.4.2018 av Bjørnar Larsen|Siste svar 9:57 - 25.4.2018 av Sverre Isaksen

Bjørnar Larsen

Hei

Vi skal montere nivåmåling i en bensintank.

Ved Is beregning er det meste ok utenom effekt:

Barriere er merket Po=1,1W og giver er merket Pi=1,0W

Utstyr er levert av Afriso ema og blir levert samlet, er dette ok å bruke?

Giver er av type termistor og har ellers Ui=30v og Ii=200mA. Kan denne beskrives som "simple apparatus"??

Begge har ATEX sertifikat fra 2003

Mvh

Bjørnar Larsen

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Postet 9:57 - 25.4.2018

Hei Bjørnar,

Siden både barriere og feltutstyr er sertifisert utstyr, må du forholde deg til sikkerhetsdataene, siden Pi er lavere enn Po kan du ikke bruke denne kombinasjonen.

Termistor trenger normalt ikke være sertifisert, dersom man dokumenterer at den oppfyller krav til "simple apparatus/ enkelt apparat" i IEC 60079-14/ IEC 60079-11/ IEC 60079-25 (Loop dokumentasjon, ansvarlig designer med dokumentert kompetanse, temperaturklasse, merking i felt, etc.)

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.