Hei
Vi skal montere nivåmåling i en bensintank.
Ved Is beregning er det meste ok utenom effekt:
Barriere er merket Po=1,1W og giver er merket Pi=1,0W
Utstyr er levert av Afriso ema og blir levert samlet, er dette ok å bruke?
Giver er av type termistor og har ellers Ui=30v og Ii=200mA. Kan denne beskrives som "simple apparatus"??
Begge har ATEX sertifikat fra 2003
Mvh
Bjørnar Larsen
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Bjørnar,
Siden både barriere og feltutstyr er sertifisert utstyr, må du forholde deg til sikkerhetsdataene, siden Pi er lavere enn Po kan du ikke bruke denne kombinasjonen.
Termistor trenger normalt ikke være sertifisert, dersom man dokumenterer at den oppfyller krav til "simple apparatus/ enkelt apparat" i IEC 60079-14/ IEC 60079-11/ IEC 60079-25 (Loop dokumentasjon, ansvarlig designer med dokumentert kompetanse, temperaturklasse, merking i felt, etc.)