EX JB Kapslingsgrad

Spurt 7:58 - 8.10.2004 av Rigg El 2/4X|Siste svar 12:17 - 12.10.2004 av Forumleder

Rigg El 2/4X

Vi har mottatt nyutviklet CRT for utprøving(Casing Running Tool). Dette er utstyrt med trådløst kamera, og vil bli montert over åpent hull på drillflor. Kamera etc. ser ut for å ha riktig sertifisering, men batteripakken som følger med er montert i en EX box, denne er merket med flg: EX II 2 G, samt EEx ed IIC T6, samt IP 23 !! og inneholder 1 stk 12 V batteri med kabelsko som tilkobling. Vil dette være lovlig? Vi er i åpent hull med mye gass/ sone 1
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:17 - 12.10.2004
I sone 1 er det tillatt og bruke både Exd og Exe, så dette skulle være i orden.

Sjekk IP graden, siden minimum IP grad for Exe utstyr er IP 54.
(EN 50014 og 50019)