Ex klass. vs IP grad

Spurt 0:57 - 31.7.2008 av Leif Johnny, Odfjell Drilling|Siste svar 8:25 - 11.8.2008 av Forumleder

Leif Johnny, Odfjell Drilling

Hei
Kan kapslingsgrad IP55 på en AC motor likestilles med noen Ex klassifisering?? Finns det en oversikt/tabell noe sted om dette?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (2)

nei...

Postet 18:10 - 1.8.2008
Nei, det har ingen sammenheng... Den må være merket med ex kode for å kunne brukes i ex-sone... En ex-motor som står ""utendørs"" offshore (utsatt for regn eller fare for spyling) skal minium være IP56 i tillegg til ex kode godkjennt for sone 1 eller sone 2...

Forumleder

Postet 8:25 - 11.8.2008
Riktig slik det er beskrevet i svaret.
For å kunne bruke en motor i Ex område må den være beskyttet og sertifisert i hht. Fusex forskriften (Atex).