EX-luftverktøy

Spurt 15:35 - 18.1.2017 av Elektro|Siste svar 7:12 - 1.2.2017 av Henning Staff

Elektro

Eg har et luftverktøy som brukes til kaldsliping av stål.

Utsyret er merket med EX112GCT3, dette er jo godkjent for bruk ute i ex-soner.

Eg ønsker å bruke denne inne i et batterirom, der er det jo nicd -batterier, og som kjent danner dei knallgass.

Er dette utstyret godkjent for knallgass, hvilken kategori går knallgass inn under ? 11A, 11B eller 11C

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Henning Staff

Postet 6:29 - 20.1.2017

Som et generelt utgangspunkt så er ikke Ex utstyr godkjent for områder med forhøyet oksygennivå sammen med eksplosjonsfarlige gasser. Dette fordi utstyret normal sett er testet og sertifisert med en blanding av eksplosjonsfarlig gass og luft (som da holder et normalt nivå av oksygen på ca 21%).

Knallgass består av hydrogen som er en IIC gass, og da med tillegg av oksygen. En slik blanding er ikke samlet plassert i gassgruppe.

Når det er sagt så bør det gjøres et par vurderinger her.

For det første så avhenger det av beskyttelsesmetoden om dette er en relevant problemstilling eller ikke. Er det for eksempel et utstyr med beskyttelsesmetode Exm eller Exp så vil den eksplosive blandingen ikke komme inn til tennkilden, uavhengig av om den har forhøyet oksygennivå eller ikke. Dersom det derimot er snakk om beskyttelsesmetoden Exd så vil det kunne være et problem at flammespalten ikke fungerer slik den skal når det er forhøyet oksygen nivå, fordi eksplosjonene vil bli kraftigere enn ved normalt oksygen nivå. Du bør derfor finne ut hvilken beskyttelsesmetode utstyret har, og om eksplosjonsegenskap er relevant.

Det andre du bør vurdere er hvor arbeidet skal utføres. Knallgass er en lett gass, som da vil stige til taket. Dersom man skal arbeide på gulvnivå vil altså faren for farlige gassnivåer være betydelig mindre enn om arbeidet skal foregå oppe rett under taket.

Elektro

Postet 8:38 - 20.1.2017

Dette er en rettsliper luftverktøy. Beskyttelsearten er C som er constuctional safety, dette går under non-electrical equipment.

Link til verktøy: http://www.safetytools.no/product/straight-3000/

Henning Staff

Postet 7:12 - 1.2.2017

Min tanke er at et slikt utstyr med Ex c beskyttelse må vurderes nærmere for bruk i knallgass, men som sagt så bør det også vurderes om det er en reell problemstilling med knallgass i tennbare mengder i området man skal jobbe i.

For en nærmere vurdering av verktøy/utstyr så bør man ta kontakt med leverandøren.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.