Ex Måleinstrument.

Spurt 8:35 - 30.6.2002 av Ole Berntsen|Siste svar 13:01 - 1.7.2002 av B. S. Kristoffersen

Ole Berntsen

Hei.
Hvis vi har ett Ex multimeter (eks. ECOM Ex-DM 1000)
I hvor stor grad kan dette brukes i klasifisert område uten varmtarbeidstilatelse.
Jeg har den opfatning att det ikke er tilat å måle spenning (eks. forsikre seg om att en motor er spenningsløs før frakobling).
er dette riktig, og fines det eventuelt måleutstyr på markede som kan brukes til dette formålet uten varmtarbeid.
mvh. Ole
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

B. S. Kristoffersen

Postet 13:01 - 1.7.2002
Arbeid på spenningsførende deler og åpning av kapslinger til spenningsatt utstyr er ikke tillatt i eksplosjonsfarlige områder. Unntak kan gjøres når spesielle godkjente instrukser som inneholder bl.a. krav om gassmåling følges, (såkalt «varm arbeidstillatelse»). Her henvises det til Forskrift om behandling av brannfarlig vare (DBE), IEC 61892-7 og IEC 60079-17.

Det finnes ikke noen måte hvor man kan bruke et ""EX"" multimeter til å måle i soneklassifisert område, untatt er selfølgelig egensikre kretser hvor man må bruke et egensikkert instrument.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.