Ex mb

Spurt 7:35 - 12.7.2013 av Kolbj|Siste svar 11:28 - 5.8.2013 av Henning Staff

Kolbj

Har en spole til en magnet ventil som er merket Ex mb. Hva betyr mb, er -b en tilleggsmerking eller er mb en egen innstøpt klasse.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 11:28 - 5.8.2013
B'en i Exmb er merking av EPL nivå på samme måte som du kanskje kjenner igjen fra Exia/Exib.
Det vil si at spolen er Exm - altså innstøpt, og er godkjent for sone 1 - i henhold til EPL nivå b.

Dersom dette er helt ukjent for deg tør jeg anbefale et grunnleggende eller oppfriskningskurs i Ex grunnleggende. Det er viktig å ha den nødvendige kunnskapen for å kunne ta i bruk Ex utstyr på en sikker måte, og dette korte innlegg i forumet gir deg bare et lite innspill på veien ;-)