Purge control boks for en Ex p montitor er merket:
ExII 2G Ex mb e ia [px] [ia] IIC T4
Hva betyr merkingen, og medfører det spesielle forhold det må taes hensyn til ved montering?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Magda

Postet 20:29 - 28.11.2008
Ex = Eksplosjonsikker utførelse
IIC = Godkjent for gass i gassgruppe IIC (hydrogen)
2G = Litt usikker
m = moulded (innstøpt i masse)
e = tennsikker, kapsling med økt sikkehet mot varme og dannelse mot gnist (eks rekkeklemmer)
ia = egensikker krets (kan brukes i sone 0, 1 og 2
(px) og (ia) = tilstøtende utstyrs ex klasse
T4 = Maksimal overflate temp på 135 degC

Magda

Postet 16:33 - 30.11.2008
2G = tilsvarer sone 1

sone1

Postet 19:44 - 30.11.2008
2G betyr: 2 betyr sone 1, og G betyr gass....

Forumleder

Postet 12:28 - 12.12.2008
2G betyr at dette utstyret er i kategori (sikkerhetsnivå) 2 som kan brukes i sone 1. G betyr at det er beregnet for bruk i områder som er eksplosjonsfarlige pga Gass.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.