hei, har en dobbelmerking
Atex (1) GD (ex ia) IIC
3G Ex nA IIC T4.
hvorfor denne dobbelmerkingen?
mvh morten
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Grunnet til dobbeltmerkingen er at produktet er godkjent for to forskjellige typer bruk, og dette er basert på to forskjellige krav til utstyret.
Som tilhørende utstyr (barriere) for en egensikker krets så er dette et utstyr med følgende merking: Atex (1) GD (ex ia) IICDette utstyret kan være plassert i sikkert område, og dermed kan man se bort fra annen merking.
Utstyret kan også være plassert direkte i sone 2 (noe vanlige barrierer ikke kan uten tilleggsbeskyttelse) og må dermed være godkjent som sone 2 utstyr også. Derav merkingen: 3G Ex nA IIC T4
PS. Ved plassering i sone 2 så vil utstyret fremdeles fungere som tilhørende utstyr for den egensikre kretsen, og da vil begge merkingene være relevante.
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.