hei, har en dobbelmerking

Atex (1) GD (ex ia) IIC

3G Ex nA IIC T4.

hvorfor denne dobbelmerkingen?

mvh morten

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 9:25 - 1.2.2017

Grunnet til dobbeltmerkingen er at produktet er godkjent for to forskjellige typer bruk, og dette er basert på to forskjellige krav til utstyret.

Som tilhørende utstyr (barriere) for en egensikker krets så er dette et utstyr med følgende merking: Atex (1) GD (ex ia) IICDette utstyret kan være plassert i sikkert område, og dermed kan man se bort fra annen merking.

Utstyret kan også være plassert direkte i sone 2 (noe vanlige barrierer ikke kan uten tilleggsbeskyttelse) og må dermed være godkjent som sone 2 utstyr også. Derav merkingen: 3G Ex nA IIC T4

PS. Ved plassering i sone 2 så vil utstyret fremdeles fungere som tilhørende utstyr for den egensikre kretsen, og da vil begge merkingene være relevante.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.