Riggen mangler eller har en del uleslige ex skilt på diverse utstyr. Vi kan spore sertifikat nr, produsent, type og beskyttelse merking i vår ex vedlikeholds system Inspektio.
Alt ex utstyr har fått montert en RF ID brikke hvor denne informasjonen skannes.
Dersom jeg leser NEK420A eller IEC 60079-0 29.3 i forhold til EX merking, skal også serie nr være med, dette nr har vi dessverre ikke logget i alle tilfeller.
Vi har pr nå en punch i fra havtil på manglende ex merking på utstyr.
Er vi i henhold dersom vi produserer nye skilt med følgende info:
Sertifikat nr, ex beskyttelse, fabrikat og type betegnelse uten serie nr.
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei, det beste hadde jo vært om dere hadde bilde av merkingen fra det var nytt i databasen, serienummeret er nyttig for å kunne spore det spesifikke utstyret og produksjonsår så man kan se hvilke standarder som var gjeldende når utstyret ble produsert.
Men kan ikke se noe stort problem å merke det slik du beskriver da dette er utstyr som er i drift i anlegget, dere har jo og kontroll på det viktigste som er sertifikatnummer, beskyttelsesmetode, beskyttelsesnivå, temperaturklasse og gassgruppe.
Her er NEK420A/ IEC 60079-17 beskrivelsen av hva man kan gjøre dersom merkeskilt er uleselig/ mangler:
NEK 420A:2016 EN/ IEC 60079-17:2014 Pt. 4.3.1.2
«Når sertifiseringsskiltet eller merking på eksplosjonsbeskyttet utstyr mangler eller er uleselig, kan andre alternative metoder benyttes for å bestemme sertifiseringsdetaljene på et spesifikt utstyr. Metodene som benyttes kan inkludere ekstra identifikasjonsskilt med unike etikettnummer, serienummer eller referanser til installasjonsdatabaser.
Metoden som benyttes for å feste merkeskiltet skal ikke redusere utstyrets integritet. Innholdslister og metoden for identifikasjonsmerking som benyttes for å administrere eksplosjonsbeskyttet utstyr skal sørge for sporbarhet ved utskifting av utstyr, erstatningsutstyr eller reparert utstyr, som kan ha forskjellig sertifiseringsmerking og detaljer enn det opprinnelige utstyret.»
Samme står fortsatt i neste versjon NEK IEC 60079-17:2023 Pt. 4.4.1.3
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn
Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.