Ex merking

Spurt 11:22 - 4.12.2008 av Fredrik Mikkelsen|Siste svar 9:46 - 20.12.2008 av Fredrik Mikkelsen

Fredrik Mikkelsen

Hei
Jeg sitter med et Ex sertifikat ref. BVS06ATEX E 088 der en komponent er merket som følger:

II2G Exemb[ib][px]IICT6

Atex merkingen er ok, men hva står ""b"" for etter m (moulded)?

Er også usikker på hva [px] står for?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Magda

Postet 19:09 - 4.12.2008
Exm kan stå i sone 1.
b = utstyr for sone 2.
b = utstyr hvor det under normal drift ikke oppstår lysbuer eller gnister, og som har kapsling med kapslingsgrad minst IP44, og hvor det ikke oppstår utillatelig overflatetemp.

dvs. at utstyr merket med mb kan ikke stå i sone 0 og 1, men i sone 2.

Fredrik Mikkelsen

Postet 11:18 - 12.12.2008
Hva står da[px]for?

Atex merkingen II2G(mangler Ex i epsilon)er ok
Men resten av Ex merkinge ihht IEC og Cenelec virker litt rar, det du beskriver:
_________________________________________________________________
Exm kan stå i sone 1.
b = utstyr for sone 2.
b = utstyr hvor det under normal drift ikke oppstår lysbuer eller gnister, og som har kapsling med kapslingsgrad minst IP44, og hvor det ikke oppstår utillatelig overflatetemp.

dvs. at utstyr merket med mb kan ikke stå i sone 0 og 1, men i sone 2.
_________________________________________________________________

Er det noe nytt fra Cenelec og IEC eller er det en blanding av Atex og vanlig Ex merking her?

Forumleder

Postet 12:46 - 12.12.2008
Hei Fredrik.

Dette er en merking som er i hht. de nye harmoniserte IEC normene.

mb er innstøpt utstyr med Eqipment protection level (EPL) b.

EPL finnes i a,b og c (som exia / Exib)

Utstyr i a kan stå i sone 0
Utstyr i b kan stå i sone 1
Utstyr i c kan stå i sone 2

px er noe av det samme men x,y,og z anngir hvilken grad av beskyttelse eller hvilken sone det blir inne i p kapslingen når det er overtrykk tilstede.

Legg merke til at den første E er borte fordi dette er IEC normer og ikke Cenelec normer.
Dette er også forholdsvis nytt så det er nok ikke mye utstyr som har denne merkingen enda. Ring hvis det er noe BSK

Fredrik Mikkelsen

Postet 9:46 - 20.12.2008
Tusen takk for utfyllende svar, ser at det skjer ting også på EX fronten, ikke bare på Atex.

Ha en riktig god Jul og et godt nytt år.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.