Ex merking

Spurt 10:54 - 24.10.2012 av Arne Furre|Siste svar 11:52 - 12.12.2012 av Forumleder

Arne Furre

Hei.

Jeg har en leverandør som skal installere trykkbryter offshore. Trykkbryteren har følgende ex sertifikat: PTB 97 ATEX 1081U
Equimpent: Pushbutton, type GHG41.....R...
Marking: Ex de ia/ib [ia/ib] IIC

Kan dere forklare meg denne merkingen? Prosjektet kobler denne opp mot en barriere i kontrollsystemet, (IS loop) - det er riktig det, men jeg forstår ikke måten dette er merket på. Kunne jeg ha koblet bryter på NIS loop?

Arne
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 12:16 - 26.10.2012
For å svare på det siste først; Ja bryteren har beskyttelse Exde og kan, dersom det ikke er snakk om plassering i sone 0, benyttes i en non IS krets. (Vi ser da bort fra Ex ia/ib merkingen.) Det er da viktig å merke seg at trykkbryteren har et komponentsertifikat og ikke et utstyrssertifikat (det er merket med en U etter sertifikatnummer og er ikke temperaturklassifisert) og den må derfor i så tilfelle plasseres i et utstyr hvor trykkbryteren inngår som godkjent komponent. Dette vil normalt sett være en standardkapsling for produktserien der trykkbryteren inngår.

Jeg har sjekket sertifikatreferansen og finner ingen referanse til noen Ex ia/ib klassifisering. Dette må derfor være snakk om en tilleggsmerking som er påført for å indikere at bryteren benyttes i en Exi krets. Hvorfor den er merket som både feltutstyr ia/ib og tilhørende utstyr [ia/ib] har jeg ingen forklaring på. Det kan se ut som at noen har helgardert for å være sikker, men det er jo i seg selv feil.
Et annet moment er at når bryteren benyttes i en IS loop kan den høyst sannsynlig defineres som en passiv komponent som ikke krever noen Ex klassifisering. Vi kan derfor se bort ifra all Ex merking på bryteren, men husk at det skal være tydelig merket at bryteren inngår i en egensikker krets.

David Savides

Postet 15:15 - 8.11.2012
Tatt rett ut fra PTB 97 ATEX 1081U

The pushbutton is in confirmity with the requirements of EN 60079-0 et seq. and will be marked as follows:
Ex de IIC
The pushbutton will also accommodate seperatly certified intrinsically safe operators. The protection symbol will the be extended to:
Ex de [ia/ib] IIC
The pushbutton will also be connected with seperatly certified intrinsically safe operators. The protection symbol will then be extended to:
Ex de ia/ib IIC

Forumleder

Postet 9:26 - 12.11.2012
Jeg kunne som sagt ikke finne noen [ia/ib] / ia/ib referanse i sertifikatet som jeg har fått tilgang til.
Fint om du kan scanne inn sertifikatet du refererer til og laste det opp på forumet, eventuelt sende det til post[alfakrøll]trainor.no slik at jeg kan sjekke opp nærmere.

Henning Staff (for forumleder)

Postet 14:28 - 23.11.2012
Jeg har sett nærmere på det tilsendte sertifikatet (med 1ste supplement som ikke var lagt ved sertifikatet vi hadde fått tilgang til), og kan legge til følgende.
Det opprinnelige sertifikatet viser tydelig at bryteren har en Ex de beskyttelse som gjør at den som tidligere nevnt kan benyttes i en non IS krets utenfor sone 0.
1ste supplement er et tillegg som også gir produsenter tilgang til å benytte bryteren i systemer med egensikker (IS) beskyttelse uten at bryterens egenskaper må vurderes ved sertifisering av systemet.

Med ""The pushbutton will also accommodate seperatly certified intrinsically safe operators. The protection symbol will the be extended to:
Ex de [ia/ib] IIC"" menes det at bryteren kan inngå som (standard) komponent i tilhørende utstyr for egensikre kretser.

Med ""The pushbutton will also be connected with seperatly certified intrinsically safe operators. The protection symbol will then be extended to:
Ex de ia/ib IIC"" menes det at bryteren kan inngå som (standard) komponent i egensikkert feltutstyr.

Dobbeltklassifiseringen med både ia og ib forenkler prosessen for utstyrsprodusenter som da kan merke i henhold til den klassifiseringen som utstyret får som helhet.

Det man altså ender opp med her er en merking som skal gjøre det enklere for utstyrsprodusenter å benytte bryteren i nye systemer, men som kan bli temmelig forvirrende for brukerne.

Forumleder

Postet 11:52 - 12.12.2012

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.