Ex merking EEx c/e

Spurt 13:06 - 9.1.2004 av Knut Ivar Nilssen|Siste svar 7:52 - 17.12.2008 av SHGHB

Knut Ivar Nilssen

Har fått sesifikasjon på motorstyrt ventil med følgende ex merking: ""II2G EEx c/e IIB T4""
EEx c/e hva betyr dette ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 10:23 - 14.1.2004
Kjenner i utganspunktet ikke til noen merking eller beskyttelseart som har betegnelsen Exc

Det kan være at beskyttelsen er Exde som er ganske vanlig. Hvilke normer refereres det til i sertifikatet?
Normen for Exd er EN 50018 og for Exe EN 50019

Knut Ivar Nilssen

Postet 11:47 - 14.1.2004
Jeg har ikke fått sertifikatet ennå, så jeg regener med at oppgitte data er feil. Kommer tilbake når jeg vet noe mer.

SHGHB

Postet 7:52 - 17.12.2008
Etter hva jeg forstår dreier EEx c seg om ""Structural safety"" for ""non-electrical"" utstyr.