Ex motorer i Delta kobling

Spurt 4:56 - 17.7.2012 av Einar|Siste svar 6:23 - 10.9.2012 av Forumleder

Einar

NORSOK E 001,6.2.1.1, HV Motors shall be star connected.

Er det mulig å avvike dette når motorene er kontrollert av frekvensomformer?
Må motor og drive da være sertifisert sammen?
Er det forskjell på om det er Exe, Exd eller Exp motor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:23 - 10.9.2012
Nei. Selv om NORSOK-kravet om stjernekobling på Exe motorer har sin bakgrunn i problemstillingen at faseutfall ikke nødvendigvis umiddelbart detekteres på deltakoblede motorer, og frekvensomformeren har innebygget overvåking av fasene som hindrer slik problemstilling, er det ikke åpnet for deltakobling av motorer innenfor NORSOK standardens virkeområde.
Dette gjelder uavhengig av om motor og drive er sertifisert sammen, og motorens beskyttelsesmetode.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.