Hei,
Jeg lurte på om noen har noen erfaringer med Ex nA utstyr. Jeg har en powersupply fra Phoenix som er Ex na godkjent. Det står i sertifikatet at den må installeres i en "appropriate IP 54 enclosure according to EN 60079-15". Betyr det at boksen må ha IP-grad slik som står i 60079-15, eller må den inn i en boks som er sertifisert etter 60079-15?
Noen som vet?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
Her er et utdrag av NEK EN 60079-15:2010 seksjon 6.3.1:
NEK EN 60079-15 tar for seg Ex 'n'-utstyr. Jeg tolker sertifikatet slik at du, for eksempel, kan installere ditt Power supply inn i en Ex 'e'-kapsling som har IP 54 eller bedre.
Hei Rune,
Takk for svar. Den kan helt sikkert installeres i en Ex e boks, men hva med et usertifisert værskap for eksempel? Værskap har jo ofte IP, men ingen ATEX-sertifisering...
Men dette påvirker jo sertifiseringen av Exe kapslingen, og kapslingen må da resertifiseres for sone 2?!
Ja det er sant. Nå skal mitt utstyr stå i sone 2, så det gjør ingenting.
Men det jeg egentlig lurer på er om man kan sette Na utstyr i værskap som har IP-grad, men ingen egen ATEX-sertifisering...
Det er vel avhengig av type krav og leveranse, altså om det er noe klasseselskap inne i bildet. Hvis dette dreier seg om en fast installasjon (i Norge), gjelder jo maskindirektivet, LVD, ATEX. Det "nye" direktivet tillater fremdeles egendeklarering, slik jeg tolker det, men det får spesialistene her inne bekrefte. Men du må fremdeles oppdatere typeskilt med korrekt merking og referanser, og utstede egenerklæringen.
Beklager, oppdaget nå hva du forespurte her. Jeg vil si nei. Dette blir jo det samme som om du skal plassere denne "værkapslingen" i Ex sone uten sertifisering.
Hmm. Jeg er ikke helt enig med deg Kristoffer. Vi selger analyseskap hele tiden til Ex soner både i Norge og i utlandet som ikke har noe ATEX-sertifikater, men som inneholder ATEX-sertifisert utstyr.
Jeg vet jeg kan plassere Ex e eller d utstyr i et værskap, men ikke ex nA... Men som du sier, kanskje noen av spesialistene her inne vet svaret.
Ok, jeg er ikke kjent med "værkapslinger" - er disse uten Ex godkjenning?
Det stemmer. Men alt elektrisk utstyr som står inne i disse skapene må jo selvsagt ha ATEX.
En liten oppklaring før jeg svarer på opprinnelig spørsmål: En værkapsling kan i mange tilfeller være en usertifisert kapsling, f.eks. bare et tomt rustfritt stålskap, og trenger ingen sertifisering eller ATEX godkjenning fordi det ikke har noen tennkilder i seg selv.Utstyret som plasseres inne i skapet står pr definisjon fremdeles i sonen som er rundt skapet (men OBS! Skapet kan også påvirke sonen i positiv eller negativ retning) og utstyret i skapet må derfor være godkjent for å stå i sonen som om det ikke var plassert i skapet.
Når det gjelder opprinnelig spørsmål om teksten i sertifikatet så skal jeg være forsiktig med å konkludere bastant med så lite info, og ingen kunnskap om hvilket konkret produkt det gjelder. Jeg gjorde dog et søk på Ex powersupply på Phoenix sine sider og fant en rekke dokumenter som støtter en konklusjon om at kapslingen må være Ex godkjent på slike produkter. Det vil si at kapslingen f.eks. har enten en Ex e eller Ex nA godkjenning/merking.
Den beste måten å avklare krav for et spesifikt produkt vil alltid være å søke info fra leverandør/produsent så jeg anbefaler at du kontakter Phoenix for endelig avklaring.