Har noen wifi Accesspunkt som skal monteres som er merket Ex nA IIC T5 Gc , denne er levert med kabelnippler og blindplugger som ikke er merket.
Notis i manual: Glands/Adapters supplied in the kit are not ATEX certified, the installer must use Glands/adapters appropriate to the installation.
Mitt spørsmål er følgende: Må jeg da bruke feks Ex e nippler, men kan beholde blindpluggene som står i kapslingen selv om disse ikke er merket med Ex ? Kapslingen er jo sertifisert med disse blindpluggene, de er levert skrudd inn i kapslingen, nipplene er vedlagt i esken....
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
ATEX stiller ikke krav til sertifisering av Sone 2 (ATEX kategori 3) utstyr, men at det skal ha en samsvarserklæring fra produsent.
I IEC 60079-14:2013 (NEK 420: 2016) pt 10, tabell 10 står det at Ex n, Ex e og Ex d nippler kan benyttes til Ex n utstyr.
Dersom produsenten har dokumentert at medfølgende nipler og blindplugger kan benyttes, så er det greit, hvis ikke så gjelder IEC 60079-14. Det er også viktig at IP-graden opprettholdes ved valg av nipler og blindplugger på Ex n utstyr.