EX nAC kobling skap i sone 2

Spurt 9:12 - 13.1.2014 av Frode|Siste svar 7:03 - 15.1.2014 av Forumleder

Frode

Hei

Har et skap som er merket ""Ex nAC (ia) (op is)"" i Sone 2

Noen komponenter i skapet er ikke ATEX sertfisert. f.eks Optiske koblings boks Uten EX merking eller (op is). MTL (barrierer), som det står i dokumentasjoen at skal stå i ""safe Area"".


Er detta lovlig i Sone 2? Hvis ja. Hva gjør detta lovelig.
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Forumleder

Postet 11:08 - 13.1.2014
Vanskelig å gi noe bastant svar med så lite informasjon, men det ser i utgangspunktet ut til at dette ikke er noe problem. Jeg vil derfor si at, ja dette er lovlig så langt jeg kan se.

Den gamle Ex n normen inneholdt en beskyttelsesmetode som het Ex nC (i ditt tilfelle er denne i kombinasjon med Ex nA, derav Ex nAC merkingen) og som blant annet tok for seg ""Sealed Device"".
Med Sealed Device mente man at skapet var så tett og sikret mot åpning under drift at gassen ikke kunne komme inn i skapet den korte tiden som gass opptrer i en sone 2. Derav kunne man plassere ikke Ex godkjent utstyr inne i skapet.

Frode

Postet 15:13 - 13.1.2014
Takker for et kjapt svar.

Så dvs at inne i EX nAC skapet er ""safe area"" for MTIL barrierer?

Hva med ex sertfiseringen til skapet? Vet at EXe koblings skap skal ha ATEX komponenter lagt ved sertifiseringen til skapet.

Det eneste dokumentasjon jeg har for skapet er en generell for på ca 25 skap som har ulike komponenter. Sertifiseringen er gjort av leverandøren som har installert skapet.

Hva skal EX nAC serfikatet til skapet skal innholde? Kan jeg putte hva som helst inn i skapet uten godkjennelse?

Forumleder

Postet 7:03 - 15.1.2014
Med den noe mangelfulle opplysning jeg har fått vil jeg si at det er ""safe area"" inne i skapet.
Nå vet jeg ingenting om alder på skapet, og jeg har heller ikke sett noe dokumentasjon på det. Å svare spesifikt om produkter på et åpent forum, med mangelfulle opplysninger, er ikke akkurat den beste løsningen...

Når det er sagt så kan jeg si det slik at i henhold til ATEX (FUSEX-forskriften her i Norge) så stilles det ikke krav til sertifisering på sone 2 utstyr; kun en fabrikanterklæring. Hva denne skal inneholde avhenger helt og holdent på produktet. Poenget er at det er fabrikanten som selv er fullt ut ansvarlig for produktet, og han må dokumentere hva han har laget og erklære at dette er sikkert.

Selv om det ikke er sertifiseringspliktig betyr ikke dette at bruker kan fritt modifisere produktet. Du kan altså IKKE sette hva som helst inn i skapet. Gjør du det overtar du ansvaret for at skapet er sikkert og i henhold til gjeldende regelverk. I praksis vil det si at du overtar ansvaret som produsent.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.