EX nL

Spurt 7:24 - 23.8.2012 av Audun|Siste svar 6:31 - 10.9.2012 av Forumleder

Audun

Som jeg har forstått dette så er ex nl dårligere utgave av ex ia.
hvis dette medfører riktighet må man da ha ex-skille på hvis den står i sone 2?

(ATEX II 1G EEx ia IIC T6/T4 / II 3G EEx nL IIC T6)
Dette står på utstyret.

Audun
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:31 - 10.9.2012
ExnL er den gamle Europanorm betegnelsen på det som nå heter Exic, og som kun er godkjent for bruk i sone 2. Som det nye navnet i henhold til IEC standarden tilsier, er dette en form for egensikker krets som da må ha galvanisk skille eller barriere på lik linje med de andre Exi nivåene, men med et lavere sikkerhetsnivå enn Exia og Exib.