EX offshore

Spurt 10:47 - 16.8.2012 av Simen|Siste svar 8:16 - 12.11.2012 av Forumleder

Simen

1.Er det lovlig å ha EXia/b utstyr i en vanlig koblingsboks hvis IP graden er godkjent for området.

2.Hvis EX merkingen på en koblingsboks er borte, er den da fortsatt godkjent eller skal den byttes?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (3)

Hans

Postet 16:23 - 22.8.2012
1:Ja, men den skal merkes med EXi
2:ikke godkjent , må byttes. Det er heller ikke lov å sette på nytt merke.

Livar Risa

Postet 18:41 - 23.8.2012
Hei, det er litt misvisende det som sies at når merkingen er borte så er den ikke godkjent lenger.

Det er feil så lenge en kan identifisere boksen og at den er uten skader og like hel med fine pakninger Osv så kan det bestilles nytt merkeskilt.

Ps! For bokser som står utsatt til for vær og vind så er lurt å spekke disse levert med kopi av merkeskiltet inne i selve boksen.

Forumleder

Postet 8:16 - 12.11.2012
Som Livar Risa sier så er det lov å identifisere utstyret på andre måter enn med standardmerking. Se 60079-17 punkt 4.3.1 i NEK 420.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.