Ex-p

Spurt 12:52 - 1.11.2002 av Joar|Siste svar 12:48 - 5.11.2002 av Forumleder

Joar

På Ex kurs manualen står det at Ex-p kapslinger skal ha minimun 0,5mBar overtrykk i forhold til omliggende atmosfære.
Og Overtrykksrom som er beskyttet med to trykk eller strømningsvoktere kan ha 0,25mBar.

Kan man ha så lavt som 0,25mBar overtrykk i et stort skap med to strømnings eller trykkvoktere?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 12:48 - 5.11.2002
Min tolkning av dette er at et rom er et sted hvor det kan oppholde seg personell, og trenger kun 0,25 mbar overtrykk.
En kapsling skal ha 0,5 mbar overtrykk uansett hvilken metode som er brukt til å overvåke dette.

En kapsling skal jo også være sertifisert av en godkjent instanse feks. Nemko (inkludert kontroll utstyret.)