EX på stasjonært radio utstyr.

Spurt 10:14 - 29.4.2019 av Geir Knutsen|Siste svar 18:52 - 30.4.2019 av Rune Øverland

Geir Knutsen

Jeg sitter å jobber med en prosedyre på ikke-elektriske tennkilder.

Normalt så vil alt portabelt radio utstyr ha en ATEX sertifisering utenom noe av GMDSS utstyret.

Mitt spørsmål er hvordan kan man ved bruk av stasjonære radioer der antennen står i sone forvisse oss om at kravene i IEC 60079-0 §6.6.1 tabell blir oveholdt når det er risiko for oveshot ved sending?

Oveshot er at radioen i en kort periode sender med full effekt før effekten blir justert ned til programmert effekt.

Slik jeg ser er utfordingen designet maksimal effekt på antenner og bariærer.

Geir

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (4)

Rune Øverland

Postet 8:13 - 30.4.2019

Hei Geir,

Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.

1. Ex-utstyr for bruk i Norge

ATEX-direktivet bidrar til å redusere sjansen for antennelse av eksplosiv atmosfære ved kontroll og beskyttelse av tennkilder (elektriske og ikke-elektriske) i områder som er klassifisert som Ex-områder.

Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område er ofte omtalt som FUSEX-forskriften. FUSEX er først og fremst en forskrift rettet mot produsenter og importører av Ex-utstyr.

Forskriften sier tydelig: Produkter kan bare gjøres tilgjengelig på markedet dersom de er i samsvar med forskriften og dette kan dokumenteres på fastsatt måte.

2. Kjøp og bruk av Ex-utstyr

Vi - sluttbrukere - av Ex-utstyr velger, kjøper, monterer og bruker utstyret i god tro ved at produsenten/importøren gir oss Ex-utstyr som oppfyller Ex-krav; blant annet:

3. GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System)

Dersom ditt GMDSS-utstyr har ATEX-godkjenning, vil jeg si at det er trygt å bruke, og at antennen som blir plassert i EX-sonen ikke vil avlevere tilstrekkelig effekt til omgivelsen slik at atmosfæren får en forhøyet temperatur, som igjen kunne bli en potensiell tennkilde.

Geir Knutsen

Postet 8:36 - 30.4.2019

Takk for svaret, men det du skriver er vedig genrellt og er mest relevant ved bruk at portabelt utstyr.

Jeg har sjekket på markedet om det finnes ATEX godkjente stasjonære radioer og base stasjoner noe som ikke finnes.

Problematikken er når man har stasjonært utstyr som står i sikker sone, men antennen står i Ex sone. Her må man bruke en kombinasjon av vanlig utstyr og Ex godkjent utstyr. Problematikken er sende effekten kan ovestige maksimal effekt som barriærer/antenner er designet for.

Radioen er programmert til en gitt effekt begrenset av utstyret eller tabell 6.6.1 i IEC 60079-0, men ved nøkling av senderen vil effekten overstige disse verdiene for en kort tid før den skrur ned effekten til programmert effekt som antenne/barriære tåler.

Rune Øverland

Postet 18:16 - 30.4.2019

Hei Geir,

1. Korrekt utstyrsbeskyttelsesnivå ('EPL')

Min utgangspunkt er risikovurdering av potensielle tennkilder i eksplosjonsfarlige soner; her antennen. Hvis denne brukes under normal drift av virksomheten (anlegget) og er installert i eksplosjonsfarlig sone må anlegget ha korrekt EPL i henhold til IEC 60079-14:

2. Montasje av antenne i eksplosjonsfarlige soner

Og, er det snakk om montasje av antennen i eksplosjonsfarlige områder, skal kravet i IEC 60079-14 punkt 6.7.2 oppfylles. (som vi ser er kravet i IEC 60079-14 6.7.2 de samme som i IEC 60079-0 6.6)

Og, legg merke til Merknad 2:

Når det krav til maksimalverdier (ref tabell 8 i 60079-14) på sendereffekt, gjelder de samme grenseverdier for sone 2, sone 1 og sone 0.

Rune Øverland

Postet 18:52 - 30.4.2019

I forbindelse med en inspeksjon av utstyr, i samsvar med IEC 60079-17, kan et alternativ være å følge Tillegg 'C. Dette tillegget til inspeksjonsstandarden er vurdering av utstyrets egnethet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.