EX P for lave alarmgrenser.

Spurt 7:23 - 13.12.2016 av SE|Siste svar 8:32 - 13.12.2016 av Henning Staff

SE

Hei! Etter mange års drift har vi avdekket at vi har en pumpe (Med Expo mini purge) hvor det står på merkeskiltet at det er spesifisert alarm på 9mBar og trip på 5mBar. Alarm grensene som er satt inn er alarm på 6mBar og trip på 2mBar. Kan vi kjøre med dette?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 8:32 - 13.12.2016

Ex utstyr skal alltid benyttes som foreskrevet i bruksanvisning og på merkeskilt, så grensene må minimum settes som angitt på skiltet.