Ex p skap, overtrykk og purging

Spurt 9:06 - 12.12.2012 av Sebastian|Siste svar 11:52 - 12.12.2012 av Forumleder

Sebastian

Hva hvilket overtrykk kreves i exp skap offshore og hva er kravet til purging?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:52 - 12.12.2012
Kravet til overtrykk i kapslinger er 0,5 mBar. Minimumstiden til gjennomspyling av kapslingen med luft er fastsatt ved sertifiseringen og skal stå i sertifikat eller bruksanvisning. I tillegg skal eventuelle tilførselskanaler som ikke var en del av utstyret ved sertifisering gjennomspyles med minimum 5 ganger den frie luftmengde (volumet av den ekstra tilførselskanalen).

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.