Ex setifikat for Exn motor.

Spurt 7:45 - 29.1.2003 av Arnfinn stens|Siste svar 9:31 - 17.6.2004 av Forumleder

Arnfinn stens

Er det krav til Ex setifikat for en Exn motor?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (5)

Forumleder

Postet 7:39 - 30.1.2003
Dersom motoren er godkjent etter en av de harmoniserte ex standardene feks. IEC 60079-15, (""ex-n"" utstyr). Produsenten kan da utstede en samsvarserklæring. Ref NEK 420 IEC 60079-14 pkt.5.2.3.

EF-erklæring om samsvar (EC-declaration of Conformity - utstedes av produsent/eller importør som da blir ansvarlig at produktet oppfyller de krav som foreligger for dette produktet i forhold til direktiv og norm ) - skal foreligge for utstyr i Sone 2 (elektrisk) og for mekanisk for Sone 1 og 2. Dette er en erklæring som produsent selv kan utstede.

Noen produsenter velger allikevell å sende dette utstyr til et annerkjent testhus f.eks til NEMKO/DnV da vil de utstede en Type examination certificate. Da vil også symbolet for Testhus fremkomme av merkingen av utstyret samt at utstyret vil få en Certificat referanse.

Lars Bahr

Postet 12:07 - 14.4.2003
Hei,
jeg har omrent tilsvarende problemstilling, der utsyret skal stå i Sone 1. Er det slik å forstå at EXn utstyr som skal stå i Sone 1 må ATEX merkes?

Forumleder

Postet 5:30 - 22.4.2003
Det er ikke tillatt og bruke utstyr med beskyttelseart Ex n i sone 1.
Ref. NEK 420 IEC 60079-14 pkt 5.2.2

Roald Sjursen

Postet 7:40 - 17.6.2004
Hvordan samsvarer dette sertifikatkravet med merkeskiltet på denne ABB motoren

ABB Motor 3 fase CLF IP 55 CE
M2AA 080A 3GAA 082 001 BSA + 457
440 V 60 Hz 1700 RPM 0,65 kW 1,5 A Cos phi 0,73

EX NA II T3 IEC 79-15
______________________________________________________

Motoren har ikke påført godkjenningsinstans, bare produsent og CE samt EX klassen og IEC normen 79-15.

ABB sier selv i katalogen sin at merkingen skal inneholde følgende: beskyttelsetype, apparat gruppe, temperatur klasse, navn på sertifiseringsenhet og sertifikatnummer.

Både sertifikatnummeret og sertifiseringsenheten mangler. I tillegg sier dataskiltet ( 457) at motoren er bestilt som:
"" Ex nA design, fulfilling IEC 79-15, without certificate.""
Er dette tilstrekkelig?

mvh Roald

Forumleder

Postet 9:31 - 17.6.2004
Utfra merkingen du henviser til så er dette tilstrekkelig. Det er ikke krav om sertifikat for utstyr i sone 2.

EF-erklæring om samsvar (EC-declaration of Conformity - utstedes av produsent/eller importør som da blir ansvarlig at produktet oppfyller de krav som foreligger for dette produktet i forhold til direktiv og norm ) - skal foreligge for utstyr i Sone 2 (elektrisk) og for mekanisk for Sone 1 og 2. Dette er en erklæring som produsent selv kan utstede.

Noen produsenter velger allikevell å sende dette utstyr til et annerkjent testhus f.eks til NEMKO/DnV da vil de utstede en Type examination certificate. Da vil også symbolet for Testhus fremkomme av merkingen av utstyret samt at utstyret vil få en Certificat referanse.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.