EX sone innendørs

Spurt 9:42 - 28.12.2005 av AV|Siste svar 11:10 - 31.12.2005 av Rolf Birger Kinck

AV

Hvilke kriterier skal til for et område er sone 1 eller sone 2, er det kun ventilasjon/vifte
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Rolf Birger Kinck

Postet 11:10 - 31.12.2005
Kriterie som ligger til grunn er hyppighet og varighet av utslippet.

Sone 0, kontinuerlig utslipp, mere en 1000 timer pr år.

Sone 1, primært utslipp,feks sikkerhetsventiler, det er utslipp som kan forekomme under normal drift. Før sa vi fra 10 til 1000 timer pr år.

Sone 2, sekundært utslipp,feks flenser, utslipp som normalt ikke forekommer under normal drift. Før sa vi mindre enn 10 timer pr år.

Ventilasjon er vesentlig del for å forhindre i forbindelse med å forhindre ansamling av gass. Er avgjørende med hensyn på uttstrekkning av sonene.