Er det tillat å bruke Ex utstyr på en ""ufullstendig"" måte i ikke-klassefiserte områder.

Kan f.eks. en I/P som er merket EExib, brukes på en sløfe som ikke er egensikker.
(i et ikke-klassefisert område)

Spørsmålet vil også gjelde andre beskyttelsesarter, men selvfølgelig med forskjellige anvendelser.

mvh
Geir Olsen
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 11:03 - 19.6.2003
Det finnes så vidt vi kjenner til ingen begrensninger i å bruke Ex beskyttet utstyr i et ""ikke eksplosjonsfarlig område"", men husk vis utstyret er merket med Ex så må utstyres vedlikehodes ihht merking for å opprettholde egenskapene. Hvis det skal betraktes som ""standard"" elektrisk utstyr må merkingen fjernes heller at utstyret får en tileggsmerking som forteller vedlikeholdspersonellet at dette ikke er å betrakte som ex-utstyr. Det må også fremkomme av vedlikeholdsprogrammmet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.