Kan en plassere Ex sertifisert utstyr i sikkert område, og behandle det som ikke sertifisert utstyr, med tanke på vedlikehold og inspeksjon ?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:40 - 30.6.2014
Ja i prinsippet kan man det, men dersom det ikke vedlikeholdes som Ex-utstyr så bør Ex-merkingen fjernes slik at utstyret ikke feilaktig tas i bruk i Ex-sone ved en senere anledning.
Alternativt kan man legge utstyret inn i vedlikeholdsdatabasen for Ex-utstyr og gjøre de nødvendige bemerkninger her om at det ikke er korrekt vedlikeholdt som Ex-utstyr, og dermed ikke automatisk kvalifiserer til å tas i bruk i en Ex-sone.