Ex utstyr i Ventilerte rom

Spurt 17:44 - 29.4.2015 av Robert Engebr|Siste svar 9:31 - 5.5.2015 av Forumleder

Robert Engebr

Hei,

Et pumperom på en oljetanker er normalt klassifisert som sone 0. Men den tid en ventilasjonsvifte går blir pumperommet sone 1.

Ikke-egensikkert utstyr godkjent for sone 1 kan altså installeres i et slikt pumperom dersom det tas hensyn til at utstyres legges spenningsløst så fort ventilasjonen i pumperommet ikke er tilstrekkelig.

Hvilke krav er det til utkobling av ikke-egensikkert utstyr i et slikt tilfelle?

Er det f.eks krav til hardwiret utkobling, eller kan en PLS utføre ordren?

Jeg antar at allpolig brudd er påbudt for vekselstrømsutstyr. Men hva med 24Vdc? holder det å koble ut +-en? eller må også 0-potensialet kobles ut?

mvh
Robert Engebråten
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 9:31 - 5.5.2015
Oljetankere må jeg innrømme at vi har liten erfaring med her på Trainor, og jeg må presisere at jeg IKKE har sjekket opp det aktuelle regelverket på dette. For et klart og entydig svar bør du ta kontakt med et klasseselskap for oljetankere, for eksempel DNV.

På et generelt grunnlag kan jeg gi følgende retningsgivende svar:
Utkobling av spenning skal i hovedsak utføres ved hjelp av ufeilbarlig teknikk. Det vil si at det normalt sett er krav til hardwiret utkobling. Bruk av softwarebasert utkobling stiller strenge krav til blant annet redundans, og ""vanlige"" PLS systemer er derfor normalt sett ikke tilfredsstillende.

Når det gjelder utkobling av 24VDC så er det helt klart et behov for utkobling av begge poler. Man har ingen garanti for at ikke 0-potensialet kan medføre fare mot jordpotensialene i anlegget, eller at det ikke kan oppstå feil i poweret som medfører usikre potensialer på 0-lederen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.