ex utstyr sammen med ikke-ex

Spurt 6:53 - 3.4.2003 av Bengt Nenseth|Siste svar 5:42 - 7.4.2003 av Forumleder

Bengt Nenseth

Hei jeg lurer på om det er lov å montere vanlig stikkkontakter etter en eexediic t4 bryter som står i ett rom uten overtrykk, som står i sone1.
hvis du har kontinuelig gass måling når spenning er på?
Dette er et kai kontor hvor det skal stå en vanlig pc.
det blir lastet vcm til båt fra denne kai.

Hilsen Bengt
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 5:42 - 7.4.2003
I sone 1 er det kun tillatt med elektrisk utstyr i følgende beskyttelses Ex d, p, q, o, e, i, og m.

i tillegg gjelder Atex dirrektivet fult ut etter 1/7 03.
Skal du bruke annet ""vanlig"" utstyr må det foredinnes en varm arbeidstilatelse!

Se forrøvrig NEK420 IEC 60079-14 pkt.4 og 5.
(spesielt 5.2.2)

Legg til svaret ditt