Kare

Hei

Lurte litt på hvordan ex vedlikehold utføres i praksis på ex nipler (bortsett fra visuell inspeksjon)

Er det "vanlig" ved "detailed inspection" å demontere nippel og sjekke f.eks jording på ExD nipler, gjenger/flammespalte osv?

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 14:04 - 15.12.2020
Instructor contact card

Hei,

Det kommer nok litt an på inspektøren, typisk på fabrikkinspeksjon eller ved innledende detaljert inspeksjon vil man ta et utvalg av støpenipler for å kontrollere om det er gjort riktig, og på nipler med armering avsluttet i klem/ kon-ring om armering er festet riktig. Resultatet av denne sjekken vil avgjøre om man åpner alle. Det som er risikoen ved å demontere er at man risikerer å ødelegge og å skape slitasje.

Sjekkpunktet på kabelinnføringer i innledende inspeksjon sjekklisten i IEC 60079-14 og på detaljert inspeksjon i IEC 60079-17 sier ingenting om å demontere nipler, men sjekke at de er av korrekt type, komplette og strammet.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.