Hei. Jeg har valgt å bruke en ny leverandør av EX utstyr. Tidligere har vi benyttet EX(ia) med barrierer i sikker sone. I tavlen ble det da benyttet blå rekkeklemmer.
Nå bruker vi EX(d) utstyr som er egensikker hvor vi slipper barrierer i sikker sone.Trenger jeg da å bruke blå rekkeklemmer?
-André
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Dersom dere benytter Ex d utstyr (eksplosjonssikkert og IKKE egensikkert) ute i Ex området, så er det ikke behov for å benytte blå klemmer.
Grunnen til at man "skal" benytte blå klemmer på Ex i (egensikkert) utstyr er at disse kretsene kun er sikre dersom energinivået i kretsen holdes lavt, og at disse kretsene dermed ikke må forveksles med kretser som ikke er egensikre.