EX(d)

Spurt 10:28 - 23.3.2016 av André Brandtzæg|Siste svar 6:20 - 30.3.2016 av Henning Staff

André Brandtzæg

Hei. Jeg har valgt å bruke en ny leverandør av EX utstyr. Tidligere har vi benyttet EX(ia) med barrierer i sikker sone. I tavlen ble det da benyttet blå rekkeklemmer.

Nå bruker vi EX(d) utstyr som er egensikker hvor vi slipper barrierer i sikker sone.Trenger jeg da å bruke blå rekkeklemmer?

-André

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Henning Staff

Postet 6:20 - 30.3.2016

Dersom dere benytter Ex d utstyr (eksplosjonssikkert og IKKE egensikkert) ute i Ex området, så er det ikke behov for å benytte blå klemmer.

Grunnen til at man "skal" benytte blå klemmer på Ex i (egensikkert) utstyr er at disse kretsene kun er sikre dersom energinivået i kretsen holdes lavt, og at disse kretsene dermed ikke må forveksles med kretser som ikke er egensikre.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.