EXD Flammespalter

Spurt 16:42 - 10.1.2007 av William|Siste svar 19:22 - 10.1.2007 av Forumleder

William

Vi har noen EXD bokser her offshore med plane flammespalter. Disse er noe korrodert.. Er usikker på om de holder kravene. Hvordan vet jeg dette?
Mener det finnes tabeller for dette.. Hvor finner jeg eventuelt disse?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 19:22 - 10.1.2007
Flammespalter skal smøres slik at korrosjon ikke oppstår, dette står beskrevet i IEC 60079-14 (Installasjon, hoveddel 2 i NEK 420). Kravet til Exd kapslinger er beskrevet i EN 50018 og i IEC 60079-1. Her finner man alle krav til flammespalter. Vedlikehold av Ex-utstyr er beskrevet i IEC 61892-7 og IEC 60079-17 (hoveddel 3 i NEK 420)