Hei. Har et EXd hus med en amphenol EXd konnektor ut. Dette huset er flyttbart for bruk i sone 1 offshore. Skal ha kabel fra huset og inn til sikkert område for 24V forsyning og datakommunikasjon.

Noen som vet om det finnes ""godkjente"" kabler? Hvilke kabler kan brukes? Regner med det stilles krav til kabelen med feks armering, kjemikalje bestandigm slitestyrke....
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 6:53 - 23.9.2008
Normalt skal kabler i Ex områder være armert, men dersom det er snakk om bevegelig utstyr kan man sløyfe armeringen. ellers er det selskapets spec. som gjelder