Exd kompresjonsnippel brukt på uarmert kabel

Spurt 12:19 - 11.8.2020 av Svein Erik Vik|Siste svar 7:07 - 13.8.2020 av Sverre Isaksen

Svein Erik Vik

Hei,

Jeg jobber på en platform hvor en leverandør har levert følere med Exd kompresjonsnippler enda kabelen er uarmert. Det kunne vel i dette tilfellet vært brukt en Exd through gland (så sant kabelen tilfredsstiller de andre kravene for bruk av through gland), men er det direkte feil å bruke en kompresjonsnippel?

Konen til armeringen vil da ikke være i bruk, men kompresjonsnippelen vil vel holde like godt rundt kabelen som en through gland ville gjort.

Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Sverre Isaksen

Forumleder
Postet 7:07 - 13.8.2020
Instructor contact card

Hei,

ja, Ex d "through gland" kunne vært brukt, kompresjonsnippel burde også være ok med mindre nippelleverandør sier noe annet.

Legg til svaret ditt