Exd lokk

Spurt 20:34 - 29.5.2014 av Frode|Siste svar 8:01 - 2.6.2014 av Forumleder

Frode

Har en Exd kapsling med ødelagte gjenger på lokket. Vi har reserve lokk liggende på lager. Kan man bytte dette likt mot likt eller må man bytte hele kapslingen inkl. lokket?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 8:01 - 2.6.2014
Dette er det bare leverandøren, eller rettere sagt produsenten, som kan svare på. Noen produsenter loggfører data på lokk og kapsling for hvert enkelt serienummer. Dette gjør at man kan gå inn i registeret og sjekke om det nye lokket har en passningskvalitet som stemmer overens med kapslingen.
Eventuelt kan man få et autorisert verksted til å gjøre en kontroll for å sjekke at lokket og kapslingen passer overens, og dermed resertifisere med nytt lokk.