EXD nippler

Spurt 12:30 - 7.3.2002 av Elektriker`n Ivar og Odd R.|Siste svar 7:23 - 11.3.2002 av Forumleder

Elektriker`n Ivar og Odd R.

Vi har til nå brukt EXD nippler hvor man avslutter skjermen i nippelen. Dette gjør at man må bruke 4 leder-kabel, for å få med jordingsleder inn i kapsling/ koblingshus.
Nå har det kommet en type nippler hvor man kan trekke med skjermen inn i kapslingen, og event. skjøte på en jordleder der. Kan man bytte til disse nipplene på alle steder de ""gammle"" nipplene er brukt? Uten å ta hensyn til volumet inne i kappslingen?
Helpful answer marked by forum leaderLøst
Ex grunnleggende

Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.

Svar (1)

Forumleder

Postet 7:23 - 11.3.2002
Den type Exd nippel som dere har fått, blir kalt ""through gland"" så sant jeg forstår dere rett, dvs hvis den kun består av en ytre pakning, og er sertifisert Exd. Exd through gland benyttes ofte for bærbart Exd-utstyr, med direkte innføring, og kabel uten armering. Benyttes det through gland, er det krav at kablen ikke inneholder armering. Pakningen og gjengepartiet utgjør flammespalten i denne niplen. Denne informasjonen skal også være beskrevet i databladet for nippelen.

Legg til svaret ditt

Trainor logo

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.
Allerede medlem? Logg inn

Registrer deg nå
Trainor logo
Opplæring for fagfolk. Av fagfolk.

Registrer deg og bidra til Norges største fagforum for sikkerhet.

Registrer deg

Allerede medlem? Logg inn

Relevante kurs

Trenger du sertifisering, opplæring eller kurs i elsikkerhet? Enten du velger e-læring, et webinar eller et instruktørledet kurs fra Trainor, er kurset laget av våre fremste eksperter. Alt til det beste for din læring og sikkerhet.