Hei,
Vi har en EXD bryter som er koblet til en IS-kurs med 2 kabel innføringer med M32 til M20 reduser.
X i sertifikatet som tilsier at ved bruka av kun 1 av kabel innføring så må reduser demonteres og M32 blindplugg monteres.
Utgår da Ates kravet på denne, så lenge den er koblet til en egensikker krets?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei,
Er bryteren i en Ex i krets og dokumentert som et "enkelt apparat - passiv komponent" i loop beregningene kan Ex d merkingen/ krav fjernes og dere kan merke den som "Simple apparatus/ Enkelt apparat", Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 16.4.
Hei takk for svar,
om jeg har tolket dette korrekt.
Så lenge denne ikke er merket "Simple apparatus/ Enkelt apparat" så må vi forholde oss til at den må vær i hht atex merking?
Så lenge den er merket Ex d, må dere behandle den som Ex d.
Hvem som helst kan merke den som "Simple apparatus" (Ref. IEC 60079-14:2013 pt. 16.4) så lenge den oppfyller krav for dette. Se IEC 60079-14:2013 pt. 16.4.
Supert tusen takk