Har en ExD temp transmitter, hvor temperatur føleren er av type RTD og går rett inn i temp transmitteren.
Kabelen fra selve RTD sensoren er beskyttet av en 6mm tubing hvor det er brukt compression fittings som innføring i transmitteren.
Er dette en godkjent løsning?
Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder slik at du skal kunne arbeide på en sikker måte. Les mer.
Hei Øyvind,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for faget.
Løsningen er godkjent, hvis montasjen er gjort i samsvar med betingelsene i Ex-sertifikatet for instrumentet og fabrikantens installasjonsveiledning.
Selve RTD-elementet, som befinner seg på utsiden av temperaturtransmitteren, er en (sensor)krets som ikke kan utgjøre en tennkilde. Spørsmålet du stiller er da om tubingen og fittingsen utgjør en flammespalte for Ex 'd'-temperaturtransmitteren. Da jeg ikke kjenner produktet, kan jeg ikke si noe sikkert om dette.
Fordelen med å bruke en Ex 'd' "Connection head" er man kan bruke non-Ex temperatur-transmitter. Fordelen med Ex 'i'-oppsett er at denne kan brukes i sone '0'.
Dette er et eksempel på fabrikant som tilbyr "Compression fittings" for RTD-elementer til sine Ex 'd' RTD temperaturtransmittere:
https://www.termoaparatura.com.pl/files_mce/akcesoria/081-compression_fittings_ug_1.pdf
Disse fittingsene gir gasstette tilkoblinger.